一、rs485通讯响应时间
1、 根据串口设置的波特率来决定。
2、如果通讯速率为9600时,按照常规的Modbus RTU,8个数据位、1个停止位、偶校验方式,每传输1个字节数据需要的时间为:
3、 (8 1 1)/9600=1.04ms/Byte
4、 因此,主站发出响应到从站返回数据的时间周期为:
5、 (8 5 2*n)*1.04 T1 T2,其中n为寄存器个数,T1为从站的响应时间(如果是PLC,则为PLC的扫描时间),T2为通讯余量,一般为20~50ms。
6、 如果读取10个字的数据,从站响应时间为50ms,则整个周期为:
7、 (8 5 2*10)*1.04 50 50=134.32ms。
8、 因此,超时时间必须大于134.32ms,可以设置为150ms以上。
9、 如果超时时间太短,响应不能完全返回,通讯会报错。
10、 如果超时时间设置太长,按照上述例子,一共10个从站,每个从站读取10个字的数据,超时时间设置为1s。如果有1个从站出现故障,则整个轮询周期为:1000 9*134.32=2208.88 ms。
11、 同理,如果超时时间设为150ms,则整个轮询周期为:150 9*134.32=1358.88 ms。
12、 因此,可以看出正确的超时时间设置可缩短整个轮询周期,不正确的设置,将导致通讯出错或整个通讯周期过长。
二、如何判断RS232/RS485通讯模块好坏
判断RS232/RS485通讯模块的好坏需要结合以下几个方面进行评估:
1. 电气特性:测试通讯模块的供电电压和通讯线路的电压是否在规定范围内,通讯模块的功耗是否正常。
2. 通讯速率:测试通讯模块的通讯速率是否符合规格要求,并检查是否能够稳定传输数据。
3. 抗干扰能力:测试通讯模块的抗干扰能力,例如是否能够正常传输数据在电磁干扰下的环境中。
4. 通讯距离:如果是RS485通讯模块,则需要测试最大通讯距离,并检查通讯的可靠性和传输速率。
5. 稳定性:测试通讯模块在长时间运行下是否稳定,特别是在恶劣的工业环境中,是否能保证稳定的通讯。
6. 兼容性:测试通讯模块是否能够运行在不同的硬件和软件平台,并与其他硬件和软件兼容。
以上几个方面的测试需要使用专业的测试设备和技术,如果不确定如何进行测试,建议寻求专业工程师的帮助。同时,也可以查看产品的相关规格和性能指标,结合其性能指标以及厂家的声誉和客户反馈,进行评估通讯模块的质量好坏。
三、485模块是什么
1、485通讯模块的作用是进行信号转换。
2、在发送端,模块将单片机发送过来的TT电平信号转换成一对平衡差分信号发送出去;在接收端,模块将平衡差分信号转换为ttl电平信号送给单片机。
3、之所以要这么麻烦,是因为ttl信号不能远传,使用485模块之后,通讯距离可达到几十米甚至上千米。
四、485继电器模块原理
1、工作原理:
2、闭合低压控制电路中的开关S,电流通过电磁铁A的线圈产生磁场,从而对衔铁B产生引力,使动、静触点D与E接触,工作电路闭合,电动机工作;当断开低压开关S时,线圈中的电流消失,衔铁B在弹簧C的作用下,使动、静触点D、E脱开,工作电路断开。
五、485转换模块不工作
1、关于RS485转换器常见故障
2、第一:检查是否存在RS485端接错线了或者线接反了。检测方法很简单就把接线的位置相互对换再进行通讯,都测试几次就能解决。
3、第二:检查是否通信距离过长,RS485转换器的理论通信距离为1200M,实际的传输距离也需要根据实际使用环境,线路质量和转换器本身性能等因素有关,一般简单的环境和较好的设备,距离可达700米左右,如果距离过长请加购RS485中继器。
4、第三:检查是否存在使用星型连接,485是手拉手串联的方式,中间不能分叉,也不能有星型结构的走线,因为这种走线方式本身干扰大,通讯不稳定,
5、第四:检查是否负载过多的设备。485的负载数量是有限的,不同的使用环境,不同的RS485转换器负载能力是不一样的,通信距离的远近,线材质量的好坏,环境的恶劣程度都会直接影响负载能力,所以请按照实际情况计算转换器的负载能力。
6、第五:检查通信线缆是否采用双绞线,485通信线路沿用的是差模传输原理,所以在布线时候一定要用双绞线。(网线是用4对双绞线合成的,选择其中的一对即可)
7、第六:检查外部是否有强电干扰,如果布线与强电线路近距离平行走线的话干扰相当大,如果附近有大功率的设备或者强电柜,建议布线时距离保持40厘米以上的间距。
8、如果您的转换器都不存在以上故障,那可能是转换器本身存在故障,请用备用转换器替换,联系厂家维修。